NIA |
Написано
Aug 24 2017, 07:17. Номер поста в теме:
1 |
|
|
Full Member
Ответов: 500
|
Нужно убрать в панельный пятиэтажке перегородку - бетонная стена 12 см. Убрать не полностью - около 2.5 метров. Убрать за собой Предложения бросайте в личку
Этот ответ отредактировал NIA Aug 24 2017, 07:18
|
|
Martin |
Написано
Aug 24 2017, 20:40. Номер поста в теме:
2 |
|
|
Member
Ответов: 455
|
Возможно стоит указать этаж, выносить почти 2 т.
тел: о671чо0два91 Все мною написанное (озвученное) - мое личное мнение, если не указано иное. |
|
goratar |
Написано
Aug 24 2017, 21:07. Номер поста в теме:
3 |
|
|
Member
Ответов: 241
|
а она, эта стена, часом не несущая? Этажей выше много еще?
|
|
SoftR |
Написано
Aug 24 2017, 21:50. Номер поста в теме:
4 |
|
|
Owner
Ответов: 10359
|
goratar, 12 см это пол кирпича это не несущая стена.
Человек - очень умное создание и отлично умеет маскироваться под идиота. |
|
siemens61sxg |
Написано
Aug 24 2017, 22:08. Номер поста в теме:
5 |
|
|
Advanced Member
Ответов: 2238
|
QUOTE (NIA @ Сегодня, 07:17) | Нужно убрать в панельный пятиэтажке | Там все стены (кроме ванной-туалета) являются связывающими. Помогая - можно стать соучастником, если не - КРАЙНИМ Проект перепланировки утвержден в инстанциях ?
Смертный! Скользи по жизни.... но не налегай на нее. (Эпикур) |
|
UAM |
Написано
Aug 24 2017, 22:09. Номер поста в теме:
6 |
|
|
Advanced Member
Ответов: 3190
|
SoftR, в панельный пятиэтажке наружная стена такой толщины.
- Опять бездарности и холуйство наверху, пофигизм посередине и тупая обреченность внизу. – А что ты хочешь, если это Мир рабов, получивших в свои руки Власть через деньги. |
|
NIA |
Написано
Aug 24 2017, 23:07. Номер поста в теме:
7 |
|
|
Full Member
Ответов: 500
|
Этаж первый. Стена не несущая. Проекта пока нет
Этот ответ отредактировал NIA Aug 24 2017, 23:08
|
|
siemens61sxg |
Написано
Aug 24 2017, 23:43. Номер поста в теме:
8 |
|
|
Advanced Member
Ответов: 2238
|
QUOTE (NIA @ Сегодня, 23:07) | Этаж первый. Стена не несущая. Проекта пока нет | В панельной "хрущевке" ВСЕ стены - несущие! Закладные металлические связывающие элементы перекрытий приварены к таким же связывающим элементам стен. Перегородки (не несущие) в этих домах - только вокруг ванной-туалета! Остальное трогать - чревато последствиями, особенно на нижнем этаже.
Смертный! Скользи по жизни.... но не налегай на нее. (Эпикур) |
|
UAM |
Написано
Aug 25 2017, 10:39. Номер поста в теме:
9 |
|
|
Advanced Member
Ответов: 3190
|
QUOTE (siemens61sxg @ Aug 25 2017, 00:43) | Перегородки (не несущие) в этих домах - только вокруг ванной-туалета! | В "московском проекте" это тоже силовой элемент, единый железобетонный блок, для разгрузки коммуникаций.
- Опять бездарности и холуйство наверху, пофигизм посередине и тупая обреченность внизу. – А что ты хочешь, если это Мир рабов, получивших в свои руки Власть через деньги. |
|
Dust |
Написано
Aug 25 2017, 11:05. Номер поста в теме:
10 |
|
|
Admin
Ответов: 18934
|
Не зная какой проект дома, сказать несущая стена или нет - невозможно. В гугле пишут - минимальная толщина несущей стены 120мм, так что это не показатель.
NIA, На вашем месте я бы уточнил информацию. Там конечно 2-3хкратный запас есть, но если ваш сосед справа слева сделает так же, а стена окажется несущей, поиметь потолок на своей голове будет очень неприятно. Тем более 1-й этаж, т.е. нагрузка максимальна.
Ты скажи мне мой хороший, и еще чего нибудь.... |
|
NIA |
Написано
Sep 3 2017, 19:37. Номер поста в теме:
11 |
|
|
Full Member
Ответов: 500
|
Проект уже почти есть. Задача немного меняется - нужно сделать проем шириной 150 и высотой 210 см. Верх укрепить швеллерами.
|
|
|